1、说出三种不适合作为架子工的病症。
答:高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等。
2、哪些天气应停止脚手架搭、拆作业?
答:六级(含六级)以上强风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气。
3、外径不同的脚手架钢管是否可以混用?
答:不可以。
4、如何正确系挂安全带?
答:高挂低用。
5、外径48mm的钢管脚手架,其钢管厚度不应小于几毫米?
答:3mm。
6、脚手架基础垫板的长度应不少于几跨?
答:2跨。
7、脚手架基础垫板的厚度应不小于几厘米?
答:5cm.。
8、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于多少厘米?
答:20cm.。
9、脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间?
答:应在40N•m与65N•m之间。
10、脚手架搭设时对接扣件开口应朝什么方向?
答:立杆朝内,横杆朝上。
11、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于多少毫米?
答:100mm。
12、脚手架脚手板下不得少于几根小横杆?
答:3根小横杆。
13、脚手架各拉结点间垂直距离不应大于几米?
答:4m。
14、脚手架各拉结点间水平距离不应大于几米?
答:6m。
15、高度超过多少米的脚手架不得使用柔性材料进行拉结?
答:20m。
16、砌筑脚手架均布荷载每平米不得超过多少牛顿?
答:2700N。相当于270公斤。
17、高度超过多少米的脚手架必须采取卸荷措施?
答:20m。
18、钢管脚手架外排立杆顶端应超过平屋顶的女儿墙顶几米?
答:1m。
19、高度为30米的钢管脚手架,其立杆垂直度的容许偏差应在多少厘米内?
答:按1/200计算,应在15cm内。
20、附着式升降脚手架在升、降作业时,其相邻提升点间的高差不得大于多少毫米?
答:30mm。
21、附着式升降脚手架在升、降作业过程中有异常情况出现时,什么人可立即发出停止指令?
答:任何人。
22、附着式升降脚手架的升、降指令应由谁下达?
答:升、降指令只能由总指挥一人下达。
23、说出几种错误的作为脚手板使用的材料。
答:钢模板、竹模板、木方等。
24、说出几种违章现象。
答:现场不戴安全帽、不系安全帽带、现场吸烟、高处作业不挂安全带、不穿防滑鞋、高处向下清扫垃圾或渣土、高处向下抛物料、进出外用电梯不关好防护门、无证操作等。