二十一、中间继电器的动作电压、保持电压、保持电流有什么要求?现场测量时应注意什么?
答:动作电压不大于0.7倍额定值,出口中间应为(0.5-0.7)倍额定值;保持电压不大于0.65倍额定值;保持电流不大于0.8倍额定值。现场试验时,应注意与实际回路的串、并联电阻元件一起进行。
二十二、反措要求防跳继电器电流线圈的额定电流和跳闸回路的电流之间有什么关系?
答:后者应大于前者的2倍。
二十三、供给保护装置的直流电流电压纹波系数应是多少?请列出计算公式。
答:直流电流电压纹波系数应不大于2%。
纹波系数计算公式为
qu=(Umax-Umin)/U0
式中 q0 ── 纹波系数;
Umax ── 最大瞬时电压;
Umin ── 最小瞬时电压;
U0 ── 直流分量。
二十四、对于YO/Δ-11接线的变压器相应差动保护用CT二次绕组应接成什么形式?为什么这样接?
答:对于Y0/Δ-11接线的变压器,因为两侧电流存在30度相位差,会产生不平衡电流而引起差动保护误动,因此在装设差动保护时,变压器Y0侧的CT二次绕组应接成Δ形,Δ侧的应接成Y形。
二十五、变压器差动保护回路的不平衡电流主要是由哪些因素造成的?
答:1、两侧电流互感器型号不同;
2、两侧电流互感器的变比不同;
3、变压器各侧绕组的接线方式不同;
4、变压器的励磁涌流;
5、运行中改变变压器的调压分接点。
二十六、变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能相互代替。
二十七、电力变压器一般应装设哪些保护?
答:变压器一般应装设以下继电保护装置:
1 防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。
2、防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。
3、防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护)。
4、防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。
5、防御变压器对称过负荷的过负荷保护。
6、防御变压器过励磁的过励磁保护。
二十八、什么是自动重合闸(ARC)?电力系统中为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的可*性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。
二十九、什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路故障的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路故障,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足。这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y,d接线的降压变压器,三角形绕组侧以后的故障不会在星形绕组侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
三十、造成电流互感器测量误差的原因是什么?
答:测量误差就是电流互感器的二次输出量I2与其归算到一次输入量I’1的大小不相等、幅角不相同所造成的差值。因此测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。
产生测量误差的原因一是电流互感器本身造成的,二是运行和使用条件造成的。
电流互感器本身造成的测量误差是由于电流互感器又励磁电流Ie存在,而Ie是输入电流的一部分,它不传变到二次侧,故形成了变比误差。Ie除在铁芯中产生磁通外,尚产生铁芯损耗,包括涡流损失和磁滞损失。所流经的励磁支路是一个呈电感性的支路,Ie与I2不同相位,这是造成角度误差的主要原因。
运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和和二次负载过大所致。