安全管理网

企业供电系统与安全用电考试题

  
评论: 更新日期:2011年11月24日
一.简答题:
1. 简述电气闭锁的优缺点。
2. 常用的保护继电器有哪几种?
3. 继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么?
4. 简述电气倒闸操作的主要内容。
5. 简述人体触电形式。
6. 电力变压器的主要构成?各有什么作用?
7. 电力变压器的容量是如何确定的?
8. 高压隔离开关如何安全隔离?
9. 电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。
10.企业三级安全教育是指哪三级?
11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用?
12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?
13.如何预防间接接触触电?
 
二.设计题:
1.如图,请写出该线路的送电操作票
三.解答题:
1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为R1=R2=4Ω。
(1)       当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作?
(2)       你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍)

参考答案
一:1.优点:操作方便,没有辅助动作;
 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。
(2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。
(3)    需要敷设电缆,增加额外施工量。
(4)    串入的电磁线圈辅助触头容易因接触不良而影响动作的可靠性。
2.电流继电器、电压继电器、过电流继电器、中间继电器、信号继电器、差动继电器、冲击继电器、电流互感器。
3.测量部分:测量被保护元件的工作状态的物理量,并和一给定的整定值进行比较,从而判断保护是否应该启动。
逻辑部分:根据测量部分各输出量的大小、性质、出现的顺序等,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。
执行部分:发出信号、跳闸、或不动作。
4.(1)电力线路的停、送电操作。
 (2)电力变压器的停、送电操作。
 (3)发电机的启动、并列、和解列操作。
 (4)电网的合环和解环。
 (5)母线接线方式的改变。
 (6)中性点接地方式的改变。
5.接触电压触电;单相触电;两相触电;跨步电压触电。
6.电力变压器的主要由铁心、绕组、绝缘套管、油箱及附件构成。铁心:是变压器的磁路,也是绕组的支撑骨架。绝缘套管:使高、低绕组的引出线与变压器箱体绝缘。绕组:电能的传递。油箱:绝缘、冷却和散热、密封。附件:保证变压器的安全和可靠运行。
7.1.单台变压器容量的确定:单台变压器容量SN应满足全部用电设备的计算负荷Se,而且留有余量,并考虑经济运行。
                    SN≥(1.15--1.4)Se
2.两台变压器容量的确定:装有两台时每台变压器容量SN应满足.
A当一台变压器运行时,应满足计算负荷的60%—70%
                    SN≥(0.6--0.7)Se
B任一台变压器单独运行时,应满足全部一.二级负荷总量
                        SN≥SIe+SI2e
8.1.隔离电源:在需要检修或分断的电路,设备和带电运行的电路设备之间形成一个明显的断开点,确保检修工作的安全。
2.切断母线:在有电压而无负荷的情况下,通过隔离开关将设备或电路从一母线接到另一组母线上。
3.接通或断开空载电路:包括母线,电压互感器和避雷器等小容量的空载电路或其他电容流量不超过的空载电路。
9.第一种工作票:高压设备上工作,需全部停电或部分停电,
     第二种工作票:带电作业和在带电设备外壳上工作,无需将高压设备停电的工作。
10. 厂级安全教育;车间级(项目部)安全教育;班组级安全教育。
11. 低压电器通常指适用工作在交流1000V或直流1500V以下电路中的电器,广泛应用于低压配电和电气传动控制设备中,起到转换、控制、保护、和调节的作用。
12.按发热条件选择;按电压损失校验;按机械强度校验。
13. 设备的金属外壳采用保护接地、保护接零、安全电压、漏电保护等
 
二,设计题:
 
1.合上刀闸开关QS1
2.检查QS1是否在合闸位置
3.合上刀闸QS2
4.检查刀闸开关QS2是否在合闸位置
5.合上刀闸开关QS3
6.检查刀闸开关QS3是否在合闸位置上
7.合上油开关QF
8.检查油开关QF是否在合闸位置上
 
三:
1.当绝缘损坏时,接地电流:
        I=U/(R1+R2)=220/(4+4)=27.5(A)
        因接地电流I=27.5A小于继电保护装置整定值电流,所以不动作。
2.如果要继电保护装置动作则接地电流为:
           I=27.5/1.5=18.3(A)
所以当继电保护装置整定值小于I=18.3A时动作。
但是如果电气设备容量较大时,整定值肯定要调大,如果继电保护装置整定值大于18.3A时,当用电器绝缘损坏时,继电保护装置不动作,这样就得不到保护。所以中性点接地系统中不采用保护接地。