30、悬挂警告牌、修剪树枝、检查杆根地锚等工作,必须办理工作票。(错)
31、操作柱上油断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸的措施。(对)
32、凡登杆进行倒闸操作时,操作人员应戴安全帽,并使用安全带( 对 )。
33、带电线路杆塔上的工作,应填用第二种工作票。(对)
34、在单一电源低压分支线上的停电工作,不必填写工作票。(对)
35、填用第二种工作票的工作,不需要履行工作票签发手续。(错)
36、工作负责人(监护人)在全部停电或部分停电时,均可以参加工作班工作。(错)
37、专责监护人不得兼做其他工作。(对)
38、严禁约时停、送电。(对)
39、雷电时,严禁测量线路绝缘。(对)
40、电力电缆停电工作可以填用第二种工作票。(错)
41、当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况后方可正式起吊。(对)
42、上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况。(对)
43、在配电变压器台(架、室)上进行工作,不论线路已否停电,必须先拉开高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),后拉开低压刀闸,并在停电的高压引线上接地。(错)
44、配电变压器停电做试验时,台架上应有专人指挥。(错)
45、变压器台架的木杆打帮桩时,相邻两杆应同时挖坑。(错)
46、上木杆前,应先检查杆根是否牢固。(对)
47、工作开始以前,工作许可人应向参加工作人员指明工作中必须特别注意的事项。(错)
48、在停电线路地段装设的接地线,应牢固可靠,防止摆动。断开引线后,应在断引线电源侧的一侧接地。(错)
49、线路的验电应逐项进行。(对)
50、线路停电工作,在工作地段两端已挂地线的情况下,工作地段内的分支线不必挂接地线。(错)
51、在条件受限制的情况下,接地线可采用缠绕的方式挂接。(错)
52、当现场没有合适的接地线时,为方便工作,可用架空导线作为接地线。(错)
53、配电变压器的接地电阻测量工作,可以在线路带电的情况下进行。( 对 )
54、杆塔、避雷器的接地电阻测量工作,必须线路停电方可进行。(错)
55、立、撤杆要使用合格的起重设备,过载使用必须严格遵照生产厂家要求执行。( 错)
56、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,需要时也可用铁锹.桩柱等代替。( 错 )
57、立杆过程中,应派足够的人员进入杆坑配合工作。( 错 )
58、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。( 对 )
59、爆破人员应经过专门培训,爆破工作应有专人指挥。( 对 )
60、钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的10%左右时应予报废。(错)
61、起重工作必须由单位负责人领导,并应统一指挥,统一信号,明确分工,做好安全措施。(错)
62、起重工作前工作负责人应对起重工作和工具进行全面检查。(对)
63、使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。(对)
64、用于绑扎起重物的起重钢丝绳的安全系数为10。(对)
65、使用开门滑车时,应将滑车固定,防止绳索自动跑出。(错)
66、起吊物体必须绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。(对)
67、运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压的电气设备。(错)
68、整体组立杆塔,应制定具体施工安全措施。(对)
69、立杆前,应开好“马道”。工作人员要均匀分布在电杆的两侧。(对)
70、电力线路工作完工并拆除接地线后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。(对)
71、进行石坑、冻土坑打眼时,打锤人应戴棉纱手套。(错)
72、挖坑前,必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防护措施。(对)
73、挂接地线可采用抛挂的方法。(错)
74、无铭牌或自造的起重机具,必须经试验合格后,方可使用。( 对 )
75、钢丝绳有断股者应予报废。( 对 )
76、多人抬杆,可不同肩,且步调一致,起放电杆时应互相呼应。( 错 )
77、装卸电杆应防止散堆伤人。( 对 )
78、紧线、撤线前,应先试上杆一次,如不牢固,应加设临时拉绳加固。( 错 )
79、立、撤杆要设专人统一指挥。(对)
80、在居民区进行立、撤杆时,必须派专人看守。(对)
81、在杆塔上工作需要使用绑线时,需要先将绑线解开,再牵引到杆塔上使用。(错)
82、配电变压器台(架室)停电检修时可使用口头或电话命令。(错)
83、同一天内几处配电变压器台(架、室)进行同一类型工作可使用一张工作票。(对)
84、停电检修的线路如与另一回10kV带电线路距离0.35米,则另一回线路也应停电并予接地。(对)
85、在带电的电力线路邻近进行工作时,有可能接近带电导线至危险距离以内时,作业的导、地线必须在工作地点接地。(对)
86、在同杆共架的多回线路中,如果需要对部分线路进行检修,必须将杆上所有线路全部停电。(错)
87、检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施(对)。
88、工作票中应填写停电检修线路的双重称号。(对)
89、高压线路不停电时,不得进行配电变压器台(架室)停电检修工作。(错)
90、工作负责人在接受许可开始工作的命令时,如有任何疑问,没有弄清楚前不得进行工作。(对)
91、电力电缆上的工作均要填写第一种工作票。(错)
92、倒闸操作应由两人进行,一个操作,一人监护。(对)
93、操作中发生疑问时,应由监护人对现场认真核对后再进行操作。(错)
94、倒闸操作应根据当值调度员的命令,受令人复诵无误后执行。( 对 )
95、暑天、大雪天,巡线工作必要时由两人进行。( 对 )
96、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。( 对 )
97、倒闸操作中可根据现场实际,对没有严格逻辑关系的操作项目,可以不按照操作票填写的顺序逐项操作。(错 )
98、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者操作。( 错 )
99、工作票一份交工作负责人,一份留存签发人或工作许可人处。( 对 )
100、一个工作负责人在一天内只可办理一张工作票。( 错 )
101、第一种工作票,对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。(错 )
102、在电缆井内工作时,电缆井口应盖好。(错)
103、砍剪的树木下面和倒树范围,不得有人逗留,防止砸伤行人。(对)
104、砍伐后的树枝接触高压带电导线时,严禁用手直接去取。(对)
105、砍剪的树木下面应有专人监护,不得有人逗留,防止砸伤行人。(对)
106、挖掘电缆沟时,在挖出的土堆起的斜坡上只能放置需要使用的工具和材料,严禁放置其它杂物。(错)
107、熬电缆胶工作应由专人看管。(对)
108、进行线路作业前,发电厂、变电所(包括用户)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)必须断开。(对)
109、进电缆井前,应排除井内浊气。(对)
110、带电移动电缆接头盒时,应先调查该电缆的历史记录,由敷设电缆有经验的人员,在专人统一指挥下,平正移动,防止绝缘损伤爆炸。(对)
111、《电业安全工作规程》适用于在运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(不包括基建安装人员)。(错)
112、“经医师鉴定,无妨碍工作的病症”是电气工作人员必须具备的条件之一。(对)
113、 电气工作人员必须具备一定的学历,且按其职务和工作性质,熟悉电业安全工作规程的有关部分,并经考试合格。(错)
114、电气工作人员必须学会触电急救。(对)
115、工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告后,确知接地线已经拆除,即可下令向线路恢复送电。(错)
116、如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,次日恢复工作,工作班人员到场后即可上塔工作。(错)
117、工作完工后,在未查明全部工作人员确由杆塔上撤下的情况下,工作负责人不得命令拆除接地线。(对)
118、在杆塔上进行工作时,严禁进入带电侧横担,或在该侧横担上放置任何物件。(对)
119、装运电杆、变压器和线盘时应绑扎牢固,防止滚动、移动伤人。(对)
120、完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等。(对)
121、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,作业人员登杆塔前应核对标记无误,验明线路确已停电并挂好地线。(对)
122、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂高压、后挂低压。(错)
123、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层、后上层。(对)
124、风力应大于5级时,不准在带电杆塔上进行刷油工作。(对)
125、挖掘电缆时,在挖到电缆保护板后,应由单位领导在场指导,方可继续进行。(错)
126、申请工作终结前,工作地点所挂接地线必须全部拆除。(对)
127、触电者脱离电源前,救护人员不准直接用手触及触电者。(对)
128、验电要用比相应电压等级略高的专用验电器。(错)
129、在高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开后,即可进行更换配电变压器跌落熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作。(错)
130、完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再拆除接地线。(对)
131、夜间进行测量工作,应有足够的现场照明。(对)
132、进行测量工作时, 测量人员必须了解仪表的性能,使用方法,正确接线,熟悉测量的安全措施。(对)
133、在居民区和交通道路上立、撤杆时,应设禁止通行路障。(错)
134、在对触电伤者进行通畅气道时,应该用枕头或其他物品垫在伤员头下。(错)
135、爆破现场的工作人员都应穿防护服。(错)