安全管理网

变电运行安全规定试题

  
评论: 更新日期:2014年05月05日
 一、填空题  
1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。  
2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。  
3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。  
4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。  
5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。  
6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。  
7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。  
8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。  
9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。  
10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。  
11、室内母线分段部分、 分段 部分及部分停电检修 易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性 隔离档板 。  
12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的 供电单位 、 施工单位 或 用户单位 签发。  
1 3、各类作业人员应被告知其 作业现场 和工作岗位存在的危险因素 、 防范措施 及 事故紧急 处理措施。  
14、待工作票上的临时 遮栏已拆除, 标示牌 已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的 接地刀闸 或接地线已汇报调度, 工作票方告终结。  
1 5、验电时,应使用 相应 电压等级而且合格的 接触式        验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对 各相分别验电。  
16、在配电装置上,接地线应装在该装置的 导电部分 的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有 黑色 标志。  
1 7、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开 控制电源 和 合闸电源 ,隔离开关的操作把手应 锁住 ,确保不会误送电。  
1 8、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个 工作地点 转移工作时,全部安全措施由 运行人员 一次做完,不需办理转移手续。  
19、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离 带电 部位的挡板封闭后 禁止开启 ,并设置 止步、高压危险 标示牌。  
20、倒闸操作必须有 值班调度员 、 运行值班负责人 正式发布的指令,并使用经事先 审核合格 的操作票。  
21、装卸高压熔断器,应 戴护目镜 和 绝缘手套 ,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或 绝缘台 上。  
22、同一变电站的操作票应事先 连续 编号,计算机生成的操作票应在正式 出票前 连续编号,操作票按 编号顺序使用。  
二、判断题  
1、毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。(V)  
2、在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器。(X)  
3、去操作的途中钥匙由监护人掌管,安全工具、操作工具由操作人携带。( V )  
4、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( V )  
5、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作( V )。  
6、母线检修时应填用变电一种工作票。( X )  
7、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地。( X )  
8、事故处理可不填工作票和履行许可手续。(X)  
9、需要变更工作成员时,须经工作票签发人同意。(X)  
10、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和型号。(X)  
11、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)  
1 2、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。(√)  
13、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“禁止攀登、有电危险”标示牌。(×)  
14、任何人进入控制室,必须戴安全帽。(×)  
1 5、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√)  
三、选择题  
1、工作许可人(C)签发工作票  
A、可以    B、条件允许时可以   C、不得    D、经批准后可以  
2、500KV设备不停电时的安全距离为(D)  
A、1.5米   B、3米 C、1米 D、5米  

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们