一、填空题(每空1 分,共56 分)
1、跨越架的搭设要稳固、牢靠,并按照具体的施工方案搭设,确认符合安全要求后方可使用。
2、跨越电力线施工时,接到停电通知后,施工负责人现场做好验电、确认无电后,在作业点前后三相接地,才能进行下一步施工。
3、放线滑车与绝缘子串连接牢靠,封口牢固,对受力金具在安装前由安装人员逐个进行外观检查,不合格或有疑问者不准使用。放线时,线盘的安装应牢固,制动灵活,线轴或线圈接近放完时,应减慢速度 。任何人不得站在线圈内侧。
4、放紧线过程中,沿线通讯设备应清晰,发现情况应及时报告指挥员。机手应集中精神,根据指挥员指令开机、停机、加速、减速,在牵引过程中注意放线动态,随时做好应变。当接到任何岗位的“停机”信息时,均无条件停机,随时监视机械的运行情况,发现问题及时处理。
5、放线区段内,在重要跨越档、转角塔、近地档、上扬点及未搭设跨越架但有人通行的道路处设监护人员。直线塔一般地段每三基设监护员一名,各配对讲机一台,以便联系。
6、所有进入作业区工作人员必须戴安全帽,施工人员除近线操作外,应避免站在线绳下方或转向的内侧。任何人员不得跨越正在牵引的导线、避雷线或牵引绳。
7、做好预防电击的措施,牵引设备必须可靠接地,浓雾、雷雨天及六级以上大风应停止放线工作及高空工作。带电作业时,跨越架要封顶,做好防护措施,并设专人监护。附件安装过程前应做好临时接地,附件安装后即拆除。
8、高空作业时,必须扎好安全带,不得在高空抛掷物体,人在线上操作时,牵引设备必须投入全部制动装置,线端临锚及过轮临锚必须牢固 。
9、所使用的工器具必须经检查符合要求后才能使用,不得以小代大,以坏代好。
10、在紧线施工时,应该做好防滑跑线措施,防止安全事故发生。
11、耐张塔平衡挂线,禁止带张力断线,断线操作人员尽可能在转角外侧,腰绳系在横担。断、挂线时,该相耐张塔前后紧线段内导线上严禁有人作业。
12、严禁附件安装与高空断线同时进行。
13、越线架与带电体的最小安全距离
越线架部位
|
被跨越电力线电压等级(kV)
|
≤10
|
35
|
63~110
|
220
|
架面与导线的水平距离(m)
|
1.5
|
1.5
|
2.0
|
2.5
|
无地线时,封顶网(杆)与带电体的垂直距离(m)
|
1.5
|
1.5
|
2.0
|
2.5
|
有地线时,封顶网(杆)与带电体的垂直距离(m)
|
0.5
|
0.5
|
1.0
|
1.5
|
14、跨越电气化铁路时,越线架与带电体的最小安全距离,必须满足对35kV电压等级的有关规定。
15、跨越不停电线路时,作业人员不得在越线架内侧攀登或作业,并严禁从封顶架上通过。
二、问答题
1、 停电后如何进行验电操作?(12分)
答:在接到停电工作命令后,必须首先进行验电;验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。
2、 验明线路无电后要怎样进行接地?(12分)
答:验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。
3、 附件安装有哪些安全注意事项?(20分)
答:1)附件安装前必须对所使用的工器具进行检查,不得以小代大,对于损伤严重的工具禁止使用。
2)每一个区段内附件安装应力求避免同一相线上多点作业。
3) 每一个附件安装工作点都应作好临时接地工作,直线塔工作完毕后即拆除,耐张塔等竣工后方能拆除。
4)严禁附件安装和高空断线同时进行。
5)所有高空作业人员都必须扎好安全带后再操作(安全带必须打在塔材上),所有工作人员要戴安全帽,避免在高空作业点下方区内逗留,严禁非操作人员进入作业区。
6)雨天高空作业时,要做好防滑措施,雷雨天气不得高空作业。
7)在有跨越的杆塔要用钢丝套做双保险措施