一、单选题
1. ( D )由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。
A.可以 B.必要时可以 C.经矿领导批准后可以 D.严禁
2. 井下电缆长度应符合实际需要,若需要接长,则接头必须符合电缆连接要求,杜绝( A )。
A. “羊尾巴”、“明接头”、“鸡爪子” B.接线盒连接 C.修补连接
D.连接器连接
3.照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( B )。V
A.36 B.127 C.220 D.380
4.过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的( D )值,并超过允许过负荷时间。
A.启动电流 B.最小电流 C.最高电流 D. 额定电流
5.( B )是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘值低干闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。
A.风电闭锁 B.漏电闭锁 C.瓦斯电闭锁 D.短路闭锁
6. 采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到( C )时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
A. 0.5% B. 1.0% C.1.5% D. 2.0%
7.某矿使用的橡套电缆发生龟裂,经检测判断,主要原因是由于(A )运行,电缆温度过高,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线黏连所致。
A.过载 B.短路 C.断相 D.接地
8. 井下照明和信号装置,应采用综合保护装置配电,其保护功能为(D )。
A失电保护 B先导控制回路短路保护
C断相保护 D短路、过载和漏电保护
9.维修电工至少( C )对检漏继电器进行一次详细检查,每年应上井检修一次。
A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度
10.防爆设备引入装置的密封圈的内径与电缆外径间隙不大于( B )mm。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
二、判断题
1.煤矿井下远距离控制线路的额定电压不超过24V。 ( × )
2.煤矿井下,严禁用试送电的方式进行故障判断和寻找电缆的故障点。
( √ )
3.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴,可以不站在绝缘台上。 ( √ )
4.采区电工在井下可以打开电气设备进行修理。 ( × )
5.矿井实行“三大保护”:即漏电保护、过电流保护、过电压保护,。 (× )
6.停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯不准送电。 ( √ )
7.特殊情况下经领导批准可以带电检修和搬迁电气设备。(× )
8.电气设备的保护装置失灵后,为了不影响生产,可甩掉相关保护装置,到检修班时再处理。(× )
9. 检修电气设备必须严格执行停电、放电、验电制度,并悬挂标志牌。(× )
10. 对于低瓦斯矿井,当采用在地面测试的方法测试井下进风巷中铠装电缆的故障时,可以不考虑巷道风流中的瓦斯浓度。(× )
三、简答题
1.什么叫接地保护?其作用是什么?
答:保护接地就是指电气设备的金属外壳用一导线与埋在地下的金属接地极相连的形式。其作用:可以大量减少设备、人身触电电流,防止设备带电对地泄漏产生电火花而引起的矿井瓦斯的燃烧或爆炸。
2. 根据《煤矿安全规程》规定,井下那些地点应装设局部接地极?
答:(1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
(2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(4)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。
(5)连接高压动力电缆的金属连接装置。
3. 试述矿井漏电保护装置功能有那些?
答:①能够连续监视电网的绝缘水平,以便及时发现问题并进行预防性检修;
②当电网绝缘水平下降到危险值或人身触及一相带电导体或电网一相接地时,能够配合自动馈电开关,自动切断供电电源,防止触电事故的发生;
③供电系统中,当人身触及电网的某一相电源时,可以补偿通过人身的触电电容电流,从而减少了触电的危险性,并且当电网一相接地时,能够减少接地电容电流,有效地防止瓦斯、煤尘爆炸事故的发生。
四.论述题
结合自己的工作实践说明发生触电事故的主要原因。并简要说明预防触电事故的方法。
答案要点
1.发生触电事故的原因一般有:
(1)作业人员违反《煤矿安全规程》规定,带电作业,带电维修、搬迁电气设备、电缆等。
(2)电气设备或电缆受潮进水,绝缘损坏或设备外壳漏电,没有及时修复。
(3)没有严格执行停送电制度,如开关停电后未设专人看管或未挂警示标志牌等造成误送电或停错电及未验电。
(4)因电气设备不完好、保护功能失效或没有保护装置,以及有保护装置甩掉不用而发生触电事故。
(5)人员在设有架线的巷道内行走,因携带较长金属工具或金属材料等导电物体触及电机车架线而发生触电事故。
(6)接近或触及刚停电但未放电的高压设备或高压电缆。
2.预防触电事故的方法
(1)防止人体接触或接近带电导体
(2)严格遵守安全用电制度
(3)切实采取安全保护措施
(4)严格执行井下安全用电规定
另外,井下供电还应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”。