一.填空题(每题2分,共20分)
1.电力生产遵循( ),( )的原则;
2.电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备是指电压等级在( ),低压电气设备是指电压等级在( );
3.电气设备不停电,电压等级在10kV及以下时安全距离是(0.7m),电压等级在35kV时安全距离是( );
4.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准( ),不准( );
5.高压电气设备发生接地时,室内不准接近故障点( ),室外不准接近故障点( ),进入上述范围人员应(穿绝缘靴),接触设备的外壳和支架时,( );
6.倒闸操作分为( )操作、( )操作、( )操作三种;
7.在运用中的高压设备上工作分为三类,即( )的工作、( )的工作、( )的工作;
8.使用手持行灯电压不准超过( ),在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器和水箱内等部,行灯的电压不准超过( );
9.凡在坠落高度基准面( )的高处进行的作业,都应视为高处作业;
10.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作( ),在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的( )才可进行断开工作。
二、选择题(每题2分,共20分)
1、三线电缆中的红线代表( ) 。A.零线 B.火线 C.地线
2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”
3、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克
4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸
5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( )
A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火
6、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏 B.数万伏 C 220伏
7、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷
8下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( )A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器
9在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30
10发生触电事故的危险电压一般是从 ( ) 伏开始。A.24 B.26 C.65
二.简答题
1.保证安全的组织措施?
2.保证安全的技术措施?
3.倒闸操作的基本要求?
4.如何装设接地线?
5.如何验电?
6.工作票如何填写与签发?