悬赏分:20+0 2023-02-07 11:17   关注:235   回答:3

丙类厂房内可以使用泡沫夹芯板分隔成小房间使用吗?

已关闭 悬赏分:20+0
由于厂房建的很早,在2003年左右建的,丙类厂房内使用泡沫夹芯板分隔成一些小房间做生产与储存使用,其中有个小房间还放了台热风循环烘箱,这个有哪些风险?是不符合哪条规定?是必须要改造吗?平时生产人数在15人左右。
  • 游客
举报 2023-02-09 16:57
肯定不可以阿
  • 游客
举报 2023-05-06 14:16
首先应明确丙类厂房设计的耐火等级、分隔房间的使用功能和储存(生产)的火灾危险性,就可以知道厂房房间隔墙的耐火极限要求。可以参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.1、3.2节的标准要求。同时,现目前的《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.2.17的规范要求,禁止使用泡沫夹芯板材,火灾风险大。
举报 2023-09-02 11:20
泡沫夹芯板材不耐火。